| 举报 切换到宽版

高德娱乐

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

搜索

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2020-11-3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-11-4 15:04:24 |只看该作者 |倒序浏览
公司现在承接了部分基站的的转改直和直改直项目,但是关于低压施工电缆的选择和电缆的施工工艺上有些不懂的地方

1、低压电缆有必要采用带有钢铠的么?目前选用的电缆是YJLV22-4*25的,但是施工时建设方还是要求穿管,说是要防止腐蚀,但是实际施工中线路过长穿管不方便施工,是否能够争取不穿管
2、关于线路施工的防雷,建设方提出基站建设时要求三段防雷,分别是电表浪涌防雷、线路施工防雷、基站内部或电源柜内安装浪涌,建设方要求线路如果采用架空、敷设等方式走线,在进入电源柜前要保证20米的地埋距离用来防雷,还要把电缆绝缘皮订到接地扁铁上,这种方式是否合理
3、在地埋走线的时候正常的施工标准要求是什么,哪位能提供下基站外市电的施工工艺标准,再次感谢。

军衔等级:

  列兵

注册时间:
2008-2-16
2#
发表于 2020-11-4 16:02:01 |只看该作者
向大佬学习一下

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2019-12-27
3#
发表于 2020-11-4 17:17:22 |只看该作者
1、为了安全起见,最好是用铠装电缆,普通电缆是要穿碳素管或过路穿钢管。
2、三级防雷是有必要的,外面要防止感应雷进基站,必须采用铠缆钢带接地,基站因为是铁塔,不能直接穿越,要地埋进机房,配电箱要加防雷器,另外开关电源一般都有浪涌抑制器,不需要另外增加。
3、施工标准参照电力施工标准,基站防雷可以参照欧亿3防雷相关标准。
这是个人的意见,请参考。

军衔等级:

  一级欧亿3军士

注册时间:
2012-4-10
4#
发表于 2020-11-4 17:20:02 |只看该作者
第二点好像是标准,对着呢!一建里面有。其他不清楚了

军衔等级:

  下士

注册时间:
2020-3-28
5#
发表于 2020-11-5 10:08:23 |只看该作者
第二点是防雷接地标准要求的,但不是电缆绝缘皮钉在接地扁铁上,应该是电缆铠装外套或钢管2端都要做接地

军衔等级:

  下士

注册时间:
2007-7-29
6#
发表于 2020-11-5 10:24:02 |只看该作者
甲方让怎么敢就怎么敢,只要他在竣工材料清单上签字确认就行

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2020-11-4
7#
发表于 2020-11-5 11:33:13 |只看该作者
急!!!求将BU4文件格式转为EXEL或其它通用软件能够打开的格式.有意者加我微信:绍兴大虾